【典型例题】泄压面积典型计算例题解析

论坛 期权论坛 期权     
精学网   2019-7-20 08:39   3874   0

泄压面积公式:
  A=10CV2/3
  式中:
  A——泄压面积(m?);
  V——厂房的容积(m?);
  C——厂房容积为1000m?时的泄压比(m?/m?),其值可按规定选取。
步骤:
  (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。
  (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;
  分段方法:(3,6]分2段;(6,9]分3段;(9,12]分4段,以此类推。
  (3)代入公式计算泄压面积。
 【典型例题 】
  已知条件:甲醇合成厂房H=6m、L(长)=100m、L(短)=40m,求泄压面积。
【解析】
①计算长径比:100*2(40+6)/4*40*6=9.58>3,分四段
②计算厂房容积:V=25*40*6=6000㎡
③计算每段泄压面积:A1=10*0.11*(6000)2/3=363.2㎡
④计算总的泄压面积:
A=4A1=363.2*4=1452.8㎡