排烟量的计算(一)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。(二)除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:①建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m[sup][/sup]/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。②公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其排烟量应符合下列规定:1.公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。


2.当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m[sup][/sup]/(h·㎡[sup][/sup])计算且不小于13000m[sup][/sup]/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


(三)中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:
①中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000
m[sup][/sup]/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。②当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于相关规定,中庭的排烟量不应小于40000m[sup][/sup]/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积。
四)当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
当系统负担具有相同净高场所时:
对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;
对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。