排烟量的计算,这几条简单又好拿分!

论坛 期权论坛 期权     
荣胜消防工程师   2019-7-7 21:01   1469   0
排烟量的计算(一)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。(二)除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:①建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m[sup][/sup]/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。②公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其排烟量应符合下列规定:1.公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。


2.当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m[sup][/sup]/(h·㎡[sup][/sup])计算且不小于13000m[sup][/sup]/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


(三)中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:
①中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000
m[sup][/sup]/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。②当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于相关规定,中庭的排烟量不应小于40000m[sup][/sup]/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积。
四)当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
当系统负担具有相同净高场所时:
对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;
对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。




超高质量知识总结文章(更新了):
五分钟记忆安全疏散表格!!
拼命考证的人后来都怎样了(血泪推荐:姚老师奋斗历程)
逻辑+口诀,4句话完全记忆防烟系统(每年必出4分)
重大火灾隐患直接判定口诀!
99%考生搞不懂的6大防火分隔问题,通过的学员:千万要搞懂
3种情况,分区供水就完全懂了!

精华对比!人防工程与民用建筑区别对比(太有用了!)

乡村爱情故事之消防启泵原理!
2大类6种情况,防火分区考法剖析,放宽、局部套路全掌握!

口诀║一篇帮你每年必得5分的文章!(消防法罚款金额)

本周最受大家关注的五大疑点问题,裙房疏散、走道照度终于确定了!

轻松牢记火灾危险性分类,重新认知甲乙丙丁戊(跟死记硬背说再见吧)

开拓记忆方式,图表法轻松拿下建筑保温(每年必出3分)

高分秘笈:有这样的学习方法何愁72分?
每天均免费直播!保存课程表!点开即学!




赶紧扫码关注吧~









赶快添加小编微信:ssws1315  韩老师(拼手速的时候到了~~

)添加小编微信,有机会得到《破题-防火篇》!






扫描二维码关注我们吧!


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:10
帖子:2
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP