能不能把矿机放在冷库里挖矿?

论坛 期权论坛 股票     
期权匿名问答   2023-2-14 20:34   4367   5
矿机发热量高,噪音大,如果可以放在冷库里的话……简直是完美啊!!!
分享到 :
0 人收藏

5 个回复

倒序浏览
2#
期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 20:34:51 发帖IP地址来自 福建
题主对挖矿有多浪费能源一无所知

显卡矿机,都是机架式刀片服务器结构了。
每块主板,按最大的4u尺寸计算,高度178mm,宽度490mm,长度700mm。(按最大刀片服务器尺寸算了,实际上比特矿机可以压缩到300x300x4u)
横向宽度可以无限扩展,两台机架之间的导轨、侧板、缝隙等姑且按20cm间隔,也就是横向宽度可以算为690mm。
纵向高度可以无限堆叠,间隔不超过5cm,也就是纵向高度可以算为228mm。
前向长度要留出布线空间、检修人员过道、风扇气流通道,间隔是最长的,按50cm算,也就是长度可以算为1200mm。
然后,每个矿机主板可以插8卡,功耗2kw起。注意这不是峰值功耗,不是平均功耗,是最低功耗。
没有无线电收发做功,没有机械部件动能做功,改变信息值的这部分能耗可以忽略,功耗可以直接等于发热量。
每个矿机最大占用尺寸690x1200x228mm=0.18874m,xyz三个方向可以无限堆叠。
不妨拿任意常规冷库算算,提供的容积能放几台矿机,制冷功率压不压得住。
再提供给个参考。
现实中的矿场,是直接用水帘瀑布,然后大型工业风扇制造穿堂风,白嫖大气层近乎无穷大的比热容。
想想为什么。
3#
期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 20:35:14 发帖IP地址来自 北京邮电大学
不如我们找一只寒冰巨龙,把矿机放入他的巢穴?并且可以跟他谈谈,用他积攒的黄金购入显卡继续挖矿,
4#
期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 20:35:57 发帖IP地址来自 北京
现在的服务器,都是放在“冷库”,但是不是你想的那种,你那种不行。
1,家里的电脑,就放在室内,热量散到屋里,没问题。但是机房,里面满满的机器,几秒钟整间屋子就都热透了,所以放服务器的机房,需要散热。
开窗不行,灰尘太多,噪音太大,万一下雨还要命,所以机房都是封闭的为了给机房散热,都会给机房里面加空调,把机房变成一个冷库。空调多大功率?我们三个IDC机房,使用的低压变频水冷离心式的冷水机组,两台(其实是3台,2用1备,所有设备都有冗余),一台是4120KW,不是4120瓦,也不是4.120千瓦,是4120000瓦,一个小时满载光电费上千块钱。然后有两台,同时运行,电费X2,功率X2。标准状态,空调出温12度,回温18度。(纠正一下,具体是功耗还是制冷量,我确实记不清了,只记得是约克的冷水机组)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2,楼主说的那种,很多人想过,主机放在冰箱里,机群放在冷库里,为啥不行,冰箱温度很低啊。因为冰箱冷库的低温,是蓄冷,不是实时制冷,一个冰箱制冷量100瓦,工作2小时,蓄冷量200wh,一个电脑发热量200瓦,把他放进冰箱里,2小时后(没错,是2小时),冰箱的蓄冷量就归零了,这时候冰箱就变成了保温箱,每小时热量100wh。
机器是持续工作的,散热量必须大于发热量,还要有冗余。
不好理解的话,反过来说,蓄热,厚底锅,烧热了,菜进去,也就爆炒几秒钟,蓄热用完了,燃气的热量就不够爆炒了,又成了炖了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3,有的说法把机房搬到寒带,散热没问题,确实能省很多电。机房散热,大多用水冷空调。你可以理解成,你的电脑是水冷,然后把冷排怼在空调出风口上,甚至是直接焊在一起。第一,寒冷地区,热交换效率更高,空调制冷效果一定更好,更省电。而且如果室温够低,机房循环在走空调冷机之前,可以先和室外自然冷却的温度先交换一次,如果室外温度够低,甚至根本不用开空调。我们机房,标准制冷温度是12度,如果室外温度很低,能直接把机房的回温拉到12度一下,就可以不用空调,直接自然制冷。
补充一句,不开空调的意思是不开压缩机,外部用室温给循环水降温,不是开窗,开窗的那是矿场挖矿……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
机房知识挺有意思的,但是理解它需要一点物理知识,如果大家喜欢,等有空给大家再更一波。
2022.6.10更新一波吧。
有人说这么大空调不现实,大家不要被家用空调的外形限制了想象力,我们叫他空调,其实我都看到的,就是个冷机,或者叫压缩机。体积差不多2×2×10米,像4个大水管子堆在一起,然后他不是制冷直接往机房吹,他是个水冷机组,给水制冷,通过水传递冷量热量,就像发动机的水冷。
机器分两边,制冷侧和散热侧。四个水口,两进两出。
制冷侧,机房回水进机器,标准温度18度,制冷出来的水是12度,这些水通过管道进入机房,然后通过大量的翅排进行热量交换。做完散热的水升温,回到冷机制冷。这一侧的水是封闭的。
散热侧,水塔散热的水,通过管道回冷机,吸收制冷排出的热量,再打到我冷却塔散热,理论出水38度,回水32度。冷却塔一天蒸发和被吹走的水量,少则两三吨,多则十几吨。
当然,所有的温度根据气温,机器运转负载,都会调整。冷机也是变频的,不会一直满载。
如果气温很低,高温的冷冻水回水可以不经过冷机,直接在换热器里面和冷却水进行热交换。
平时,可以先走一遍换热器,再走冷机。
如果外部气温很高,就可以跳过换热器,直接走冷机。
有人说天天运算些啥,其实我们这不是运算,是个存储中心,阿里一半,联通一半,虽然没说是啥,但是很容易想明白,你逛淘宝,店家所有物品的图片,视频,介绍内容,到交易数据,都是需要存储的。
抖音,你呼呼的刷视频,这些视频是作者上传的,传到哪?存在哪?就是数据中心。
数据中心是啥?其实就是电脑,塞满了硬盘,家里一个电脑,仨硬盘,五个上天了,喜欢玩存储的,上个Nas,如果再多呢?发热,散热,供电,稳定性,噪音,都需要考虑,那么数据中心就应运而生了。
5#
期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 20:36:08 发帖IP地址来自 北京
well,完全可以的啊,挖矿时,矿机的大发热量处理,和大型it公司的数据处理中心的大量服务器的散热处理是一样的。
不过为了节省成本,降低”冷库”的运行成本,像google,亚马逊,阿里巴巴,腾讯这些大公司都有把数据中心放到气温低的地方,比如冰岛、北极,比如海底,比如云南、贵州这样的低气温的地方去解决散热问题
这些地方可以看做就是一个天然冷库





6#
期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-14 20:36:18 发帖IP地址来自 中国
没有用,你试试就知道了,过几个小时冷库就会变成桑拿房
冷库的制冷效果的前提是存储的货物不会发热。
制冷效果占大头的其实是冷库的隔热效果,冷库压缩机的制冷效果平均到核心的单位面积上是远远低于显卡自带的三个风扇的。
冷库里的矿机只要几个小时就足够将整个冷库的温度提到高50度。
然后又因为冷库优秀的隔热效果,热量排不出去。
一天不到,全部报废。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:400157
帖子:80032
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP