说明:此文章中所有图片均为网络搜集,所以不一定为DELL R720服务器安装界面,但可保证界面内容接近DELL R720安装界面
一、 安装前准备物品
DELL R720服务器及其相关硬件
DELL Systems Management Tools and Documentation 光盘
Windows Server 2008 R2正版安装盘
二、 配置服务器RAID
1. 开机自检界面按照屏幕提示,按Ctrl+R进入RAID配置界面,如图2-1所示:

图2-1 开机自检界面
2. 等待一小会儿,系统自动进入虚拟磁盘管理器(Virtual Disk Management),准备开始配置RAID,如图2-2所示:
注:此界面中按Ctrl+N和Ctrl+P可进行界面切换。

图2-2 虚拟磁盘管理器界面
3. 此时虚拟磁盘为空,按上下键使光标停留在阵列卡型号所在行(图中的PERC H310 Mini),按F2弹出菜单,选择Create New VD创建新的虚拟磁盘,如图2-3所示:

图2-3 创建虚拟磁盘菜单项
4. 在RAID Level选项按回车会出现支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据硬盘数量不同,此处出现的选项可能也会有所区别。选择不同的级别,选项会有所差别。此处我们选择RAID1,按回车确认。如图2-4所示:

图2-4 RAID Level菜单
5. 确认RAID级别后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到上一步设置的RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。
选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建。VD Name根据需要设置,也可为空。如图2-5所示:
注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6

图2-5 配置RAID
6. 关于高级设置(Advanced Settings),如果没有特殊要求,不建议更改。
7. 上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。

图2-6 配置确认界面
8. 配置完成后,会返回至虚拟磁盘管理器页面,如图2-7所示:

图2-7 配置完成后的虚拟磁盘管理器界面
9. 使用上下方向键将光标调至新建的虚拟磁盘上,按F2弹出菜单,可以对刚才配置成功的虚拟磁盘(Virtual Disk 0)进行初始化(Initialization),一致性校验(Consistency Check),删除,查看属性等操作。此处我们执行初始化操作。如图2-8所示:

图2-8 初始化虚拟磁盘
10. 选择初始化操作之后会弹出确认提示框,如果确认初始化操作,在OK处按回车继续,如图2-9所示:

图 2-10 确认初始化
11. 等待磁盘初始化,完成后即可完成对虚拟磁盘的配置。
三、 配置服务器热备
配置热备(Hot Spare)有两种模式,一种是全局热备,也就是指这个热备硬盘可以做为这个通道上所有阵列的热备;另一种是独立热备,配置硬盘为某个指定的磁盘组中的所有虚拟磁盘做热备,也 |