想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?常年白天高达242V的市电是否正常?

论坛 期权论坛 期权     
godlqh   2017-8-22 19:23   8062   4
想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?常年白天高达242V的市电是否正常?
分享到 :
0 人收藏

4 个回复

正序浏览
5#
xzt19920414  1级新秀 | 2017-8-25 13:49:54 发帖IP地址来自

是调整,电压是随着季节及其他因素决定的。
4#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 13:49:53 发帖IP地址来自

在GB12325-90中,220V电能的供电电压有明确规定,就是+7%、-10%。供电部门的解释理论上是对的,但是却损害了用户的利益,使用户用电设备处于超过额定电压的状态。当然主要要看用户用电设备侧的电压是否超标,因为线路损耗的大小、变压器容量、变压器的档位都不一定,线路的压降也不尽相同。不过242V的电压也确实太高了。
3#
ykl13888078598  3级会员 | 2017-8-25 13:49:52 发帖IP地址来自

在国家标准《电能质量   供电电压偏差》GB 12325-2008规定:
1、20kV及以上三相供电电压偏差为标称电压的±7%,
2、220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
这就是国家标准,供电部门应执行。
2#
BENPUN  1级新秀 | 2017-8-25 13:49:51 发帖IP地址来自
我国允许的电网异常范围
(1)电压波动。电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高。电网电压波动的影响是较大的。
国家标准对电压波动等级有如下规定:
电压等级          A级               B级                      C级
波动范围      ≤±5%        ≤+7%,≤-10%                  ≤±10%
(2)各地的电网范围基本都在上述范围,而电器的承受波动为15%.如果30%范围就会引发重大事故,如沈阳局“11鈥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP