为什么我家中央空调这么费电呢?

论坛 期权论坛 金融     
cklzw   2022-6-25 17:29   8023   5

家里买了一款日立vammini 280的中央空调(如上图),但是最近发现太费电了,开一下午加一晚上每天耗电五六十度,请问是正常的吗。想问问这个机子额定功率多少?每小时耗电多少度,室内机全开和只开几个耗电差距多少,希望各位大神帮帮忙回答一下,谢谢!!
分享到 :
0 人收藏

5 个回复

正序浏览
6#
56mxq  1级新秀 | 2022-6-25 17:33:00 发帖IP地址来自 北京
看了一下回答除了有一位发现了这个系统的问题其他 一边倒的说 这个耗电量正常的。当着你们是没说反话?还是说你们有类似的户型的客户都是 狗大户 不在意耗电量?


这个得分情况看  但看的出来你是一位节约且在意耗电量的客户

A:如果你外机位完全不够只能放一个外机。 且销售前期告知了你 选择了大功率多联机但是你使用习惯是单开低负荷会存在室外机频繁启停 /低频差等问题 导致耗电偏高。、如果告知过你  你再来发帖 没任何意义,自己老老实实的受着。
B:如果你外机位足够,但你的销售 只会傻啦吧唧的内机选完凑一块 然后选个外机完事,。然后报价,成交,整个过程并没有询问 过你任何使用习惯也未告知过你单开低负荷的耗电量问题,并且也没告知过你28KW 是一个60CC左右排量的压缩机。(你是低同开率的话 此时低频工况会差到离谱)
当然这也不是说是海信日立设备的问题,本身海信日立的涡旋压缩机低频工况表现就真的很一般但整体也算非常非常不错的压缩机产品。



你们猜是不是日立涡旋压缩机以及是哪款压缩机型号~狗头~~~哈哈哈哈

但是无脑选大功率外机又是低开使用习惯的。你不被坑谁被坑呢?但是我认为隔行如隔山 如果是B选项的情况为前提,那只能说明你被你销售花你的钱把你拿来练手了,仅此而已~
为了避免一些艾斯比说本户又来黑日立,我贴一个其他品牌28KW的 工况参数表(别杠,这是厂家出的)
本户就随随便便 要的就是一种随意般的 拿海信日立最喜欢对标的大金来“背锅吧”
RQCZQ10CAYN


9.24KW
28KW外机  同样也是涡旋



  • 达到设定室温后 运行时长达到后,降频运行28KW室外机最低低频输出冷量9.24KW
当你的开启负荷即维持室温的需求冷量低于室外机压缩机低频产冷量,压缩机会直接停机!(当成定频机的体验感),堆料架构好的有热气旁通的会不停机但是会通过卸载冷量以牺牲能耗的方式保证室内舒适性避免频繁启停,但耗电量依然是理论的1.36度电每小时(但注意最下面备注的小字 是以理论工况测试的理论值)

实际生活中,多联机VRF这部分冷量只高不低。并且假设你的用的是垃圾外机没旁通卸载的,频繁启停。当室温波动后 压缩机重新启动,一方面又要升频运行(也要回油保证压缩机稳定性) 所以全频运行时的耗电量是很高的。

故,你一天只开2-3个房间 光空调跑50-60度电,很合理啊。又是一个被话术型销售当鲨雕打理的经典案例


整改措施:完全没有。忍受这高电费吧  (唯一的办法是主板拨码限频,不过这个是无法根治你这个问题的)
PS:如果当初装外机 哪怕 你暖通商懂一点点,都会提前问你一下使用习惯和开启率,再根据实际情况,分割系统。选出合适排量的压缩机室外机 来满足低频工况下的经济性,即:节能

再说一次:拿什么无极变频,10%启动功率 来说自己空调品牌省电不会出现这种情况的。有一个算一个,无一例外。都是忽悠型暖通商  自己起码的设备运行原理参数特性都没搞明白
<a href="http://www.zhihu.com/question/445690794/answer/2343347168" data-draft-node="block" data-draft-type="link-card" data-image="http://pic1.zhimg.com/v2-36e86bea92218543d4824a50a2ed55ac_180x120.jpg" data-image-width="1236" data-image-height="771" class="internal">中央空调大金和日立两个品牌,哪个好?去年,另外一个知乎网友和你一样的经历,好巧不巧,又是日立
本户申明,对海信日立产品没恶意,仅是讽刺一下这种只会内机套娃凑个整数然后选个大外机导致一系列问题最终客户买单的这种行为。这种层面的话术型销售,真是招人都不挑,呸!
尽量不要买中央空调,特别是日立的别墅一体机。尽量买分体的壁挂机但 ,你前期信了海信日立销售的话术宣传,说明你还是很认可海信日立的产品。换个层面想想,不就才开2-3台内机不就一天竟然要50-60度电吗。洒洒水啦~EZ~






最后的PS:全开内机,更有惊喜~可能你会骂娘

5#
ksg5v  1级新秀 | 2022-6-25 17:32:12 发帖IP地址来自 北京
可以全打开一下试试,你会惊奇的发现费电并没有多很多,然后理由你就知道了
4#
k4kc  1级新秀 | 2022-6-25 17:31:17 发帖IP地址来自 北京
1.首先你选择海信日立,就要包容海信日立的一切,低价高配是海信日立的营销侧重点,我是不信业主是因为品牌特别专业,海信日立的技术高端。
2.咱们讲点大家听得懂的,别一上来就各种数据,各种论证。首先多联机的变频控制逻辑:室内机开启,温控器设置温度,主机启动提供冷媒制冷或者制热,从低频开始攀升至高频。正常逻辑是室内达到设置温度,主机开始降频,从高频至低频,维持室内温度。如果系统很耗电,我们就该考虑这几个方面的问题:
(1)室内机的单位冷量,国标一般200-220w/平方,这个数值只有参考意义,但是暖通这个小行业为了快速签单,甚至低价杀单,往往配置就在这个边沿徘徊,良心的商家能配到220w,很多两把刀的商家就配200,甚至更低。美其名为:配置够用了,对方商家配的大,是因为想多挣钱。后期业主入住后发现效果差,还耗电。就一个字:该。用户想要低价高质,商家想要快速低价成单,一拍即可。
(2)室内机配置低的情况下,提供的冷量和热量在抵消房屋的损耗之后,无法给用户提供比较好的效果,室内温度达不到设定温度。温控器的温差信号传递给主机,主机就会一直维持高频运转,这种情况不耗电,谁耗电?
(3)系统超配率高,如果室内机整体配置低,而且开启率还比较高,这样主机会一直在高频下不来,必然耗电。
(4)压缩机本身调教和变频逻辑的问题,日系品牌这一块做的一向领先,我觉得大概率不会是机器本身的问题。
至于压缩机能力在这里聊有点讲多了,配置有问题,还没有涉及到机器本身的能力。没有一个品牌能够做到,室内机配置很低,主机配置高,能把室内效果做的很好。主机能力再强,室内机的大小已经决定了制冷制热的能力,室内机小,效果必然差,主机必然会持续高频,能不耗电?
3#
yyting555  1级新秀 | 2022-6-25 17:30:40 发帖IP地址来自 北京
为什么中央空调这么费电?情况是用了一台28kw的主机,说每天电费五六十度,只是一下午加一个晚上。
也就是说如果全天开着,一天估计要100度点,一个月是3000度左右的电费,还是氟系统空调的。
首先我们先给他还原一下这个房子的正常情况才能更加方便分析问题出在哪里。
因为不知道你是别墅、独栋还是大平层,我就默认是你大平层,有7个分区,非一楼,也非顶楼,中间楼层,西首。


主机280,制冷量为28kw,我们假设他用的拖带比为1.3,那就是能反推出他的内机制冷量总和为:28*1.3=36.4kw。
就可以反推出面积了,因为一般来说,室内机的冷量都是按照200-250w每平方,我们就假设他配置了250w每平方的(因为你要是说你配的小了,马上有人说,你看你们是两把刀,故意把内机配小,就是为了快速签单)。



本回答下面的其他人的回答

室内空调面积=36.4*1000w/250w/㎡=145平方。
看提问的上面的是一拖7,那我就默认是7台内机,平均每台的面积是管到了20平方左右。


总结:7个区域,平均每个区域20平方,空调面积为145平方的大平层。
这个时候问题就来了,有几个外机位,又有几个机会适合放中央空调。
反正不管怎么样,这个业主是买了一台28kw的主机。
那么问题来了,咱们的中央空调不是变频的吗?很多业主第一个就关心的能耗问题,你们氟系统中央空调如果在开一台内机的时候,是不是很费电啊?主机这么大呢。
有很多销售马上会说出这个词:


然后就开始给你看这个图,我们为什么叫全直流变频,还有矢量变频,就是非常经典的图:


然后就会和开始解释,我们是如何做到矢量无极变频的,六大核心,什么压缩机之类的带着你看一圈,看的云里雾里最后连自己问啥都不知道了。
那么为什么都可以无极变频了,不应该是可以完全变频成和室内机一样的功率来低频运行的吗?
其实这个问题我最早就在这个文章里面说过。
舒适家科普先生:深度二联供思考6:上氟下水和上水下水区别:在夏天制冷的差异/矛盾以及改进办法(2)总结起来就是:大马拉小车,氟系统应该说是巨马拉小车,导致主机无法降频,从而出现频繁启动。
主机每次启动都是和大力水手吃了菠菜一样,必须高频几分钟。


而家用场合,到了晚上,必然是只开两三台内机,甚至一台内机,这个时候就会出现一个超大主机一直频繁启动了。
所以在这样的情况下,什么全直流变频就都不存在了,因为那是特定理想条件下的情况。
那么我们就知道:
主机与内机的功率差距越大,也就越容易频繁启动,也就越容易能耗高。
如果在家用场合,因为晚上的低负荷使用是一定存在的,那么也就是主机功率越大,越无法变频,能耗也越高了。
那我们来仔细分析一下这里面的情况,我们为什么需要配到这么大的主机,实际上制冷炙热真的需要这么大负荷量吗?
当你仔细研究会发现,你的房子并不需要这么大的主机。


氟系统是因为内外机有个拖带比的,主机的选型完全根据内机来的,两器有相关性,所以说简单点,是内机需要这么大主机(内外机拖带比的选型我就不多说了)。


那么大家就会说了,我们把内机配小点不就好了,主机也会顺带变小啊,那么我们的主机超大带来的巨马拉小车不就变小了吗?
这里就涉及内机的选型问题了,我之前也写过文章:


舒适家科普先生:深度二联供思考15:水系统中央空调的内机功率是大些好还是小些好?室内机越安静,就意味着真实功率越大这里就不多做解释了,总结一下,大部分人都是氟系统都会适当配大点,原因其实是一样的:
1,内机配大了,可以冷的更快点。
2,内机配大了,可以开小风,声音更低点。
3,内机配大了,更加保险点,万一冷不下来,就完蛋了,而且内机配大了,也没贵多少钱!
所以我们很多配了250w/平方,实际上很多人的家里实际负荷可能才100w/平方甚至更低(中间联排、大平层、一楼、地下室等等都是负荷极低的)。
也就是说其实家里的整个主机的负荷才100w/平方,但是主机却配了200w/平方。
就拿上面的145平的房子为例,他可能整个家里制冷需求就是145*100=14kw,但是给他上了一个28kw的主机。
这种情况发生的根源在于哪里??


所以这个时候我看回答里面居然还有人说应该内机配大、超配率变小,也就是主机进一步扩大的时候我是惊呆了。。。


最后说一句,如果这个房子用水系统中央空调去做的话,同时又是一个外机位的话,就会好很多,因为水系统空调的原理上天然的就是主机选型与内机解绑了,最大的这个矛盾给他化解掉了。
主机是按照建筑的负荷来选型,内机你想放大点,就放大点。
再也不会出现以下情况:
要么就是内机配大了,冷的快了,也保险了,主机也跟着一起大,然后主机深夜变定频主机;要么就是内机配小了,冷的慢了,还必须大风,主机也小点,稍微有点改善。
能耗和舒适度也自然都更合理了。
2#
wdhzmj  1级新秀 | 2022-6-25 17:30:25 发帖IP地址来自 北京邮电大学
中央空调这种坑爹玩意不费电就有鬼了。
我搜了下提问中的图里的那个中央空调,在其介绍页面找到如下参数。


额定制冷量28KW,额定制冷输入功率8.22KW。也就是说,其能效比为28KW\8.22KW=3.41,效率很低。
就算是变频机,工作时功耗会变,但效率低摆在那。何况由于是中央空调,负载再怎么低,功耗都有个下限,而不是从0开始根据负载均匀上升,所以就算不是室内机全开,而是只开一两个,功耗也都不会太低。

因此能不耗电么?

顺便说一下,一度电=1000W(1KW)功率的用电器工作一小时所花费的电量,所以1度也叫1KW·H。