一文掌握灭火器的配置计算,不服来战啊!

论坛 期权论坛 期权     
荣胜消防工程师   2019-6-29 18:49   985   0
一文掌握灭火器的配置计算,不服来战啊!
灭火器的配置计算,可以说是消防学习中比较难的内容了。小编认为只要缕清了思路,按照解题的方法一步步算下来,关于灭火器配置计算也没有什么难的!各位亲,跟着小编一步步算起来吧。
首先哪些部位需要设置灭火器呢?
根据规范要求,以下部位应设置灭火器:
1、公共建筑内应设置灭火器;
2、高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器:
3、厂房、创库储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
然后,我们以以下建筑为例,开始我们的计算之旅吧。
例如:某多层公共建筑,地上层部分为办公楼,办公室内设有集中空调、电子计算机、复印机等设备。设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,每层为一个计算单元,建筑面积1200㎡(长宽分别为:80m*15m)。
灭火器配置的设计计算流程如下:
一、确定灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
1、灭火器配置场所的火灾种类,应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类:
办公楼多为固体物质火灾,属于A类火灾。
2、工业建筑和民用建筑的灭火器配置场所,危险等级应分别按以下规则确定:
设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室属于中危险级的场所。
二、划分计算单元,计算各计算单元的保护面积
灭火器配置的设计与计算,应按计算单元进行。按计算单元进行建筑灭火器配置的设计与计算,既可简化设计计算,也便于监督和管理。灭火器配置设计的计算单元,应按下列规定划分:
1、同一计算单元不得跨越防火分区和楼层,当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。一个楼层包括多个防火分区,每个计算单元不得跨越防火分区,当一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。多个楼层共用一个防火分区,同一计算单元不得跨越楼层,每个楼层必须是独立的计算单元。
2、当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3、计算单元保护面积的确定,应符合下列规定:1.建筑物应按其建筑面积确定;2.可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
综上所述,该办公楼建筑,每层为一个计算单元,保护面积S=1200㎡。
三、计算各计算单元的最小需配灭火级别
计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:



式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
     S ——计算单元的保护面积(㎡);
     U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);
     K ——修正系数。
1、 U的取值:
U为单位灭火级别最大保护面积,本计算单元为设有集中空调的办公室,属于中危险级,且办公室属于A类火灾场所,查表可知,U为75㎡/A。


2、K的取值:
K为修正系数,本计算单元设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,K值为0.5。


3、综上,本计算单元最小需配灭火级别为:


四、确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量
灭火器设置点的位置和数量,应根据灭火器的最大保护距离确定,应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。


确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量表可知,在中危险级的A类火灾场所,手提式灭火器的最大保护距离为20米。手提式火器便于使用和维护,方便布局且适应普通人群使用,一般建筑场所中,较多采用手提式灭灭器。
为保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内,本计算单元(长宽分别为:80m*15m)需要至少3个灭火器设置点。
五、计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别
由前述可知,本计算单元最小需配灭火级别为8A,需要3个灭火器设置点。因此,每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为8A/3=2.67A,取整为3A。


六、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量
本计算单元为中危险等级的A类火灾场所,单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,本计算单元每个设置点的最小需配灭火级别为3A,因此,需配置3A/2A=1.5具灭火器,向上取整为2具灭火器


七、确定每具灭火器的设置方式和要求
本计算单元可以选用ABC类的磷酸铵盐干粉灭火器,每具灭火器的最小配置灭火级别为2A,查表可知:至少需要选用3Kg以上的磷酸铵盐干粉灭火器。


综上,我们总结如下:
本建筑物每层为一个计算单元,每层有3个灭火器设置点,每个设置点设置2台3Kg以上的磷酸铵盐干粉灭火器。根据配置,本计算单元共配置6具2A灭火器(12A),大于本计算单元最小需配灭火级别(8A)。
同时,每计算单元的设置位置和灭火器数量,均满足规范要求:
6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
最后,需要说明的是,我们需要根据实际保护对象选择灭火器的类型。在本示例中,我们选用了经济实用的磷酸铵盐干粉灭火器,这类灭火器灭火后,会残留粉末状覆盖物,有一定的腐蚀作用和粉尘污染。对于档案室及计算机房等场所,可以选用洁净气体灭火器。
好啦,计算结束啦!您掌握的咋样?觉得有帮助,果断收藏吧!



超高质量知识总结文章(更新了):
五分钟记忆安全疏散表格!!
拼命考证的人后来都怎样了(血泪推荐:姚老师奋斗历程)
逻辑+口诀,4句话完全记忆防烟系统(每年必出4分)
重大火灾隐患直接判定口诀!
99%考生搞不懂的6大防火分隔问题,通过的学员:千万要搞懂
3种情况,分区供水就完全懂了!

精华对比!人防工程与民用建筑区别对比(太有用了!)

乡村爱情故事之消防启泵原理!
2大类6种情况,防火分区考法剖析,放宽、局部套路全掌握!

口诀║一篇帮你每年必得5分的文章!(消防法罚款金额)

本周最受大家关注的五大疑点问题,裙房疏散、走道照度终于确定了!

轻松牢记火灾危险性分类,重新认知甲乙丙丁戊(跟死记硬背说再见吧)

开拓记忆方式,图表法轻松拿下建筑保温(每年必出3分)

高分秘笈:有这样的学习方法何愁72分?
荣胜  大   活   动!!(大优惠!)



每天均免费直播!保存课程表!点开即学!




赶紧扫码关注吧~









赶快添加小编微信:ssws1315  韩老师(拼手速的时候到了~~

)添加小编微信,有机会得到《破题-防火篇》!






扫描二维码关注我们吧!



分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:10
帖子:2
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP