昨天在群里看到有人想学习PLC是如何去控制实现星三角降压启动的,今天我就给大家用PLC200来实现星三角降压启动。首先我们要看的是星三角自动切换的原理图:
我们利用的时西门子PLC200:首先我们要进行符号表对所用到的符号进行设置:
下面我们进行编程:
过程分析:
我们用到的时中间变量,程序1为星三角启动电源接通中间变量;当按下启动按钮SB2,程序1中的I0.0接通,停止按钮没有断开,断路器合闸,所以M0.0为高电平1.
程序2中,当M0.0满足,首先主交流接触器KM1得电。
程序3中:M0.1作为星型启动的中间变量,当M0.0输出高电平时候,Q0.1输出高电平。M0.0输出高电平的条件是M0.0有输出,切三角形输出为低电平,时间继电器没有开始计时。
程序5中,当电路星型启动时,时间继电器T37开始计时10S,10S后延时断开常闭辅助触点断开,使的M0.1变为低电平,Q0.1输出也为低电平,停止输出,星型启动接触器停止。
程序6:是星型启动后,变为三角形全压运行的中间变量条件,当时间继电器T37得电,T37的延时闭合敞开辅助触点闭合,M0.0有输出,中间变量M0.2为高电平,自锁,电路三角形运行输出,电路完成星三角降压启动切换。