低压开关柜有时会因为高压线路波动引起跳闸,是否可安装故障显示装置

论坛 期权论坛 期权     
雨过天晴yangyw   2017-8-22 21:20   5955   2
低压开关柜有时会因为高压线路波动引起跳闸,是否可安装故障显示装置
分享到 :
0 人收藏

2 个回复

倒序浏览
2#
张文靖  1级新秀 | 2017-8-25 14:11:48 发帖IP地址来自
可以,当然最好选择一个有载调压变压器,这样即使高压电网质量不好,波动再大,二次主变电压是恒定的,就不会引起低压脱扣器线圈的误动作,也可以在低压开关柜装稳压器或者UPS,作为二次控制回路的电源,这样避免了因电压波动引起的误动作,至于故障显示装置可以在万能断路器的辅助触头那选一个常闭触头,作为开关量,连接电铃或者灯泡作为故障显示,至于电铃不能长时间通电警示,我们可以利用两个时间继电器,相互切换来实现长时间的故障提示装置,当短路器一旦闭合,常闭触头就会断开,从而切断故障提示装置的电源,电铃不在报警提示了.....
3#
chahugai8888  3级会员 | 2017-8-25 14:11:49 发帖IP地址来自

波动跳闸是因为低压开关的低电压保护选用是低电压线圈,当高压电压波动时,低压电压相应波动,当电压低到低于线圈铁芯的吸合电压时,低压开关跳闸。只权改变低压开关低电压的跳闸方式即可:改为电子式的或外加低电压继电器,可以人为设定一个延时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP