数据中心


   数据中心综合布线系统的建设与维护如果没有获得数据中心运维人员的足够重视,这将使得综合布线系统在应用过程中倍受多次中转跳线、难以寻找故障线路等问题的困扰。


   造成这种现状的原因主要体现在两个方面:
   一、设计的布线结构与实际应用不匹配;
   二、布线系统管理方式不当所造成的运维问题;做为无源的设备系统,布线系统低故障率的特点往往容易使很多数据中心的运维人员忽视对其进行更高效的管理。
   如何解决这两方面的问题呢?针对设计建设和后期运维的不同特点,解决办法也分为布线系统建设阶段和运维管理阶段两方面。标准化的设计施工决定布线系统品质,在谈到数据中心布线系统的设计施工时,在系统建设阶段,我们需要一个统一的标准来说明一个数据中心布线系统在设计施工过程中需要做些什么,行业内较为流行的做法是“最佳实践”。数据中心布线系统设计施工的“最佳实践”实际上是包含了两个大的方面:一是前期设计(与产品无关),二是产品选型。
   这其中,前期设计是重中之重。在前期设计方面也有两点原则:第一是不是具有灵活的可扩展性。布线系统的生命周期很长,要考虑到十年、二十年后的应用,要有一个大致的预估,比如现在是千兆,未来就要考虑线缆是否能够承载万兆乃至十万兆。你选择什么等级的缆型,就变得尤为重要。第二要考虑结合节能减排方面的问题。布线系统和节能减排结合的点主要体现在机房“冷热通道”的设计上。机柜长排列的方式为低成本处理冷热通道的隔离提供了条件,在机房内气流组织完成冷热通道隔离,这样最大限度地提高能效,从而达到节能减排的目的。而布线系统的设计就要充分保证机柜等设备在按照冷热通道的标准排列时,拥有充足的线缆连接空间,并且上下走线均不会影响到冷热气流的顺畅流通。
   产品选型方面,实际上是有一些原则可循的,概括来说包括以下五点:
   (1)性能价格比:选择的线缆、接插件、电气设备应具有良好的物理和电气性能,而且价格适中;
   (2)实用性:设计、选择的系统应满足用户在现在和未来10至15年内对通信线路的要求;
   (3)灵活性:做到信息口设备合理,可即插即用;
   (4)扩充性好:尽可能采用易于扩展的结构和接插件;
   (5)便于管理:有统一标识,方便配线、跳线。
   如何高效的管理保障布线系统正常运行?在数据中心建成使用之后,影响其整体性能的因素便从设备的基础性能逐步转移到了运维管理的“人为因素”方面。在日常的工作中我们经常可以看到这样的一个情况:当设备出现故障的时候,运维人员扎在一个巨大的“线团”当中痛苦地寻找着故障设备的对应线缆接口。这个例子或许显得有些夸张,但不可否认,在数据运行了一段时间之后,如何高效的管理布线系统,实际上在很大程度上决定了机房整体运维的效率。
   那么,我们该怎么做才能更好地管理布线系统呢?有两个点对于布线管理非常重要:
   一、设置专职专岗来管理机房的布线系统,这样就不会因为记录的偏差和使用习惯的问题导致不同的人员操作的时候产生失误。
   二、不要靠人脑去记,可以借助一工具些软件或一些高效的管理手段来管理布线系统,比如系统部现在自己开发的CMDB系统。也可以从硬件方面着手,管理好配线架附件:如接地附件、标识附件等等。在这方面的管理中,当前比较先进的智能配线架系统也是一个很好的选择。
   当前很多数据中心的布线系统在设计与运维方面仍存在太多的问题,用户在布线系统的设计、产品选型、人力维护、人才培训等方面的财力人力投入都不够,这在很大程度上制约了布线系统整体性能。


   在探讨如何实现标准化设计与管理的同时,充分提高对数据中心布线系统的重视程度,才可避免数据中心短板效应出现。