变压器输出电压波动

论坛 期权论坛 期权     
YE6908908   2018-4-26 11:16   4247   3
3相380变220变压器,为什么输出端不负端就是220左右,负载就会波动很大,电压变到260,就是输出一直变,但输入电压很平稳,请问什么原因,输出260正常吗?还有我的机器会断电,是因为这个吗
分享到 :
0 人收藏

3 个回复

倒序浏览
2#
lgsys  3级会员 | 2018-4-30 04:26:32 发帖IP地址来自
变压器二次输出电压和负荷率及功率因数有关。
3#
zhoulin_326  3级会员 | 2018-4-30 04:26:33 发帖IP地址来自
变压器输出侧的电压是随负载变化而有所变化的,通常把随负载变化的程度称为电压调正率;并且与所接负载的特性有关,也就是说接感性负载和接容性负载、电阻性负载或综合性负载都不一样。一般电力变压器当功率因数近似为1时,电压调整率应在2%~3%;当功率因数近似为0.8时,电压调整率应在4%~6%,最多不能超过10%,那么你的负载很可能是个综合性负载,如果输入电压比较平稳,那么你的输出可能有些大了,不是太正常,这个降压变压器的效果有些不理想!
4#
wangjiankui82  3级会员 | 2018-4-30 04:26:34 发帖IP地址来自
你的负载时什么类型的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP