电工功率计算方法,合理配置漏电保护开关、空气开关、电线大小

论坛 期权论坛 期权     
电力实事   2019-7-14 03:56   1856   0

一、功率计算
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
(如灯泡、电热器、电烤箱等)。
对于感性等负载的计算公式:P=UIcosф
不同负载功率因数不同:
如LED灯,日光灯等负载的功率因数cosф=0.5,
统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
如果一个家庭所有用电器加上总功率为8000瓦:
则最大电流是I=P/Ucosф=8000/(220*0.8)=45(A)


电箱实物图


空调电器功率值:
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W
3匹=3×750W=2250W
按此计算法以此类推。
二、漏电保护开关选型
一般为线路电流的1.5倍左右。
45*1.5A=67.5A
漏电保护开关额定电流:
分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、 120、 150A等规格。
额定电流为63A的漏电保护开关(选接近的)。
家用的漏电保护开关一般漏电电流一般选30ma,动作时间小于0.1秒。
漏电保护开关功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
空气开关也是根据每分路功率再计算出线路电流值,同以上计算方法。
空气开关的额定电流选型同漏电保护开关。
空气开关功能:过载保护、短路保护。
漏电保护开关或空气开关如果配置不合理,可能会出现跳闸或过载不保护等故障现象。


电箱示意图


配置参考如下:
1、住户配电箱总开关一般选择32-63A漏电保护开关。
2、照明回路一般选择10-16A空气开关。
3、插座回路一般选择16-20A空气开关。
4、空调回路一般选择16-25A空气开关。
三、总电线选型
铜芯电线承载电流:5-8A/mm2
如果是暗敷布线则建议每平方毫米按通过5-6A电流计算(因为暗敷不利于电线散热,为了提高安全系数)。
63A/6A=10.5平方米
总电线可以选用10mm2铜芯电线。


电箱电气图


注意这里按的是漏电保护开关额定电流来计算电线线径规格,而不是按线路电流。
这样电线余量大,会更安全。漏电保护开关或空气开关不要随意换大,一定要考虑电线是否能承受,要进行合理地匹配!不要等着电线都烧着了,漏电保护开关或空气开关还没有断开线路进行过载保护!


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:20
帖子:4
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP