曙光服务器更换硬盘史

论坛 期权论坛 脚本     
已经匿名di用户   2022-5-29 19:23   2510   0

背景:有台曙光服务器(型号不记得),硬盘每块4TB。据官方售后说,由于4TB的技术并不足够成熟,导致损坏率较高。

经过:有天实验室内工作人员举报,说服务器不停报警,影响其他人员办公。经检测,发现硬盘损坏。然后联系售后,售后确定为硬盘损坏,需更换硬盘。
现象为:服务器前晚至今早没有使用,今早到达实验室听到蜂鸣报警声不断,硬盘红色灯亮,重启服务器和重新插拔硬盘均无效,硬盘SN号:Z4F0XDA4。

备注:
服务器OS:CentOS6.6
板载2硬盘300GB:RAID1
外置6硬盘
4TB:RAID1

外置硬盘更换后,开机仍会报警(正常!!),此时应放任不管,会自动从镜像中拷贝。用时大约1-2h,报警会持续15min左右

当时天真如我,以为系统损坏了,而且手快,直接把RAID格了!!然后就重装了,不是重装1台!由于是集群的管理节点,重装了整个集群!!!这是个悲催的故事,过...

转载于:https://www.cnblogs.com/music378/p/6829614.html

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册