常用部件接线简图及说明
1、6012型光电感烟探测器和6013型点型感温特测器接线图。
2、6021型手动报警按钮接线图。
3、6024型消火栓按钮接线图。
消火栓按钮可以实现内部点灯,所以可以不用连接点灯线,但具体要按照地区消防验收标准接线。
4、6085声光报警器接线图。声光报警器24V可以不分正负极。
5、6030单输入模块接线图。模块信号返回端子出厂接有47K电阻,接入连接线后,不可拆掉。
6030模块可以连接压力开关,水流指示器,信号蝶阀等报警的设备。接入设备无源常开触点,如信号阀接线,
阀们打开时连接线是断开的,阀门关上时,连接线是通的。6030模块没有接线底座,模块上有接线端子
6、6047广播模块接线图。广播模块的24V正负极不可接错。若是接错控制器报出24V断线故障。
7、6043控制模块接线图。,模块的正负极不可接错,接错控制器报出24V断线故障。模块返回1的电阻不能拆掉,拆掉后报信号线断线。6043模块有两种接线方法,分为有电源输出的接线方法和无源输出的接线方法。
有电源输出的接线方法。这种接线方法主要是用于需要直流24V电压启动的设备,如风阀,电切等。
无电源输出的接线方法。这种接线方法主要是用于短接设备启动端子就能够启动的设备。如带变压器的风机,卷帘门等
8、层显接线图。层显24V正负极不可接错,接错控制器上报出的是通讯故障。层显信号线不用单独放线。
9、多线模块6046和6062的接线图。6046和6062模块的连接线有正负极之分,不可弄错。无源反馈是6062的左上角端子,无标示的。6046模块不需要编码。6046模块不需要24V电源。信号线需要从控制器到设备单独放线,不可连接其它部件。
10、6060总线隔离器接线图。总线隔离器不需要编码,不占用地址。一个总线隔离器最多连接121个部件。
11、编码注意事项。一条回路最多带242个点,部件的信号总线可以不分正负极。部件编码的顺序,最好以回路为单位,按照部件的类型,依次顺序编码,回路内可以有空号。
12、6042双输入双输出模块接线
输入/输出模块一般安装在受控设备附近,也可集中安装于模块箱内。
安装模块时,先用M4螺钉将底座固定在DH86预埋盒上,接线完毕后,将模块扣合在底座上。
不可直接控制交流强电,应通过中间继电器转换!
模块的“动作返回”端应接设备的无源触点,不能接有源信号!
S+和S-接系统总线,无极性连接。“常开1”、“公共1”和“常闭1”对应内部继电器的一组触点;“常开2”、“公共2”和“常闭2”对应另一继电器的一组触点。“返回1”和“返回2”应分别并接47kΩ负载电阻,若返回端需连接外部设备,则将相应的负载电阻移至外部设备处并接。
添加客服咨询:jzjskf