11kw星三角启动延时几秒_星三角降压启动接线图解

论坛 期权论坛 编程之家     
选择匿名的用户   2021-6-2 16:14   1556   0
3f61cbf1220ee269b66f5823c6b0e422.png

星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。
首先我们看下电机的内部绕组,三相异步电机内部有三个绕组,有星和三角形两种接法。

ca3a49fc95afb3885169d5a482f4499e.png

星型就是三个绕组的尾端连到一起,三角形是三个绕组首尾连接。

b3e6b6a7b5e8a6cebb4cb63321ae809e.png

接线的时候要把这三个连接片去掉。

87be9382f4f2e80394ee7582e40dadcc.png

注意看主线部分的接线,最好用黄绿红三色线。
从上图我们可以看出,刚开始1号接触器和3号接触器同时吸合,由于三号接触器上端是短接到一起的,三个点接为一点,这一个点连接电机的W2,U2,V2,正好是星型接法,这个点叫中性点。星型启动降低了电压,减小了电流,电机启动很轻松。当启动以后,3号接触器断开,2号接触器吸合,1号是主电源接触器,一直保持吸合状态。1号接触器和2号接触器吸合以后,电机的三个绕组就成了三角形接法,电机就可以全电压正常运行。
下面我们看下完整的接线。

5a7ab5f60292bdd6089ca863017e382c.png

这个就是完整的接线。


热过载继电器和主电源接触器连接,三相相序相同,上图黄绿红为主线部分,黑色线为二次线控制线部分。
做星三角启动的电机有两个重要的特性:星型启动电流和启动转矩均变成额定电流的三分之一。

可以看出启动时电流很小。

880d1aba15647dd6e58690732f5ba44b.png

因此星三角启动适用于对电动机启动力矩无严格要求但又要限制启动电流的条件。
所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否采用星三角启动,如果启动时负载过重,由于启动转矩降为额定转矩的三分之一,有可能会带不动电机,一般在启动时负载轻,运行时负载重的情况下采用星三角启动。如果电机启动电流过大,会造成电网电压波动,这种情况下也要用星三角启动。
下图注意看时间继电器的接线。

363f405c21d82f13e9764f846459382e.png

注意时间继电器的接线

19033f0e2359be6e32907c18555c0f5f.gif

来源/网络

往期阅读▼

据说是史上最全的PLC选型总结——你们觉得呢 机器人的工作原理,这大概是最详细的解析了! 3D动画透视阀门内部结构及工作原理详解! 机器的功率kW,为什么k小写,而W要大写? 分享一波械制图基础知识,PPT+动图来了! 21个有关伺服电机的问题,想当工程师的你一定得知道 据说这是变频器知识讲得最全的了! PLC重点项目精讲:电机起停、水塔水位、正反转、星三角减压 常见进制在PLC编程中的应用 为自动化工程师变身线上讲师支几招 一次性口罩的机械化生产 电工必学干货,常用铜导线怎么使用? 【有奖活动】2020工控贴图,我们在分享 假如PLC出现问题,怎么查找原因? 电气设备发生故障后的检修技巧的六个先后 【分享】S7-200 SMART出了V2.5版本的固件后,我做了个实验 详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理 电磁接触器的自锁和互锁原理,图文详解! 三相不平衡,如何判断与解决? 工程常用的电气符号,看完帮你识图! 当电梯遇上PLC,一切控制就变得很简单! 79c7b2f531fd62a4d5de57125d15ad02.gif

点“阅读原文”查看更多

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:3875789
帖子:775174
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP